ну, раз тут уже почти на личности перешли, тоже встряну.
как верно заметили, каждый модуль будет иметь 17.5 Вт мощности, из которой 80-85% будет тепловая.
что имеем:
17,5 * 0,8 = 14 Вт на каждый модуль.
Опустим нагрузочные кривые, переходные характеристики сред и проч. околонаучную лабуду.
Промышленные, те что по ссылке в ПДФе, имеют 28 Вт (и более) тепловой мощности.
обратим внимание, что на них установлены ни хрена не маленькие и очень прочные ВЕНТИЛЯТОРЫ. Да ещё под стальной сеткой. О чём это говорит?
О том, что это вентиляторы высокой скорости вращения, на подшипниках качения и они НИ РАЗУ НЕ БЕСШУМНЫЕ!
На 14-Ваттные модули, естественно, нужно будет установить гораздо меньше вентилятор, но его воздухопоток будет всего в 4 раза меньшим, чем у образца с 28 Ваттами.
Шумность любого вентилятора с подходящей отдачей по потоку воздуха - 38-53 Дб
Тут неприятный вывод: если масштабировать систему из таких модулей, то всплывает увеличение на 3 ДБ при добавлении каждого следующего вентилятора.
Имею предложить подумать о каком-либо ином способе охлаждения.